传导发射中需要分别测试火线与零线的原因

[复制链接]
查看183 | 回复0 | 2025-5-23 15:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本帖最后由 Ms.huang 于 2025-5-23 15:04 编辑

在 EMC(电磁兼容)传导发射实验中分别测量火线(L 线)和零线(N 线),主要与电源系统的工作原理、电磁干扰(EMI)的传播特性以及标准合规性要求有关。以下是具体原因分析:

OIP-C.jpg

一、电源系统的工作特性
1、差分模式与共模干扰的区分
  • 差分模式干扰:电流在火线和零线之间流动时产生的干扰(两者电流大小相等、方向相反),主要源于设备内部的开关元件、变压器等部件。
  • 共模干扰:电流同时通过火线和零线流向大地(或通过寄生电容耦合)时产生的干扰(两者电流方向相同),通常与接地设计、线路寄生参数相关。
  • 分开测量的意义:通过分别检测火线和零线的传导发射,可以区分干扰类型(差分或共模),便于定位干扰源并设计滤波方案(如差分电容抑制差分干扰,共模电感抑制共模干扰)。
2、线路阻抗差异
  • 火线和零线在实际电路中可能因布线、接地路径等因素存在阻抗差异,导致干扰信号在两条线路上的传播特性不同。分开测量能更准确反映每条线路的实际干扰水平。

二、标准合规性要求
1、EMC 标准的明确规定
  • 主流 EMC 标准(如 CISPR 32、EN 55032、FCC Part 15 等)要求分别测量火线和零线的传导发射,以确保设备在各种工作模式下均符合限值要求。
  • 例如:在传导发射测试中,需使用 线性阻抗稳定网络(LISN)分别采集火线和零线对地线的电压噪声,两者需单独满足标准限值(部分标准允许取两者中的最大值)。
2、对称与非对称干扰的全面覆盖
  • 某些设备(如开关电源、电机驱动电路)可能在火线或零线中产生非对称干扰(如零线因接地路径不同,干扰更高)。分开测量可避免因 “平均化” 导致的干扰漏检。

三、干扰定位与整改的必要性
1、精准定位干扰源

若火线和零线的干扰水平差异显著,可辅助判断干扰来源:

  • 若火线干扰更强:可能与输入整流电路、开关管等靠近火线的元件相关;
  • 若零线干扰更强:可能与接地回路、滤波电容的寄生参数或负载侧耦合有关。

例如:开关电源中,初级侧的 Y 电容失效可能导致共模干扰在零线中更突出。

2、优化滤波设计

通过分析火线和零线的干扰频谱,可针对性调整滤波器结构:

  • 对差分干扰为主的线路,增加 X 电容(跨接火线与零线);
  • 对共模干扰为主的线路,增加共模电感或 Y 电容(连接线路与地)。

四、实际测试操作要点
1、测试配置
  • 使用 LISN 或人工电源网络(AMN)为被测设备(EUT)提供稳定的电源阻抗,并隔离电网中的干扰。
  • LISN 的两个输出端口分别连接火线和零线,通过示波器或 EMI 接收机测量各线路的噪声电压。
2、数据解读
  • 需分别记录火线和零线的测量结果,并与标准限值对比。若某条线路超标,需结合电路原理分析整改方向(如增加滤波、优化接地、调整布局等)。

五、总结

EMC 传导发射实验中分别测量火线和零线,本质是为了精准识别干扰类型、定位干扰源,并确保设备符合 EMC 标准的严格要求。这一操作不仅是合规性的基础,也是电磁兼容设计中优化滤波方案、提升产品抗干扰能力的关键步骤。通过分开测量,工程师可以更全面地掌握设备的电磁干扰特性,从而实现更高效的整改和设计迭代。