请教各位大神,3根单芯无屏蔽无护套电缆(例如RV)一起使用时,怎么解决电缆对外界的电磁干扰呢?
电磁兼容网 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!

2163

主题

1297

回帖

3775

积分

超级版主

积分
3775

突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

QQ
发表于 2026-5-2 19:09:52 |中国| 显示全部楼层
扎紧:用扎带把三根线勒紧,严禁出现空隙,最好采用双绞线的那种“三绞线”。
套环:在输出口三线合一穿过一个高频铁氧体磁环,可以的话可以多绕几圈。
靠参考地平面:把线束尽可能压入金属线槽死角或贴紧金属机壳。

曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!