7项轨道交通牵引供电系统现场性能测试项目
Fluke 435 II
1. 主变压器间功率转移性能测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证当一台主变故障或检修时,负荷能否自动、快速、平稳地转移到另一台主变,确保供电连续性。 | 测试原理 | 利用继电保护与备自投(BZT)装置逻辑,在模拟失压或跳闸后触发备用电源投入,监测切换过程中的电压、电流、时间等参数。 | 测试方法
(步骤) | 1. 正常运行状态下记录两台主变负载情况;
2. 模拟#1主变进线失压(通过断开断路器或模拟信号);
3. 观察备自投装置是否正确动作,将负荷切至#2主变;
4. 记录切换时间、冲击电流、母线电压跌落幅度;
5. 恢复后反向测试#2→#1切换;
6. 分析数据是否满足设计要求(如切换时间 < 2s)。 | 测试仪器 | - 继电保护测试仪(如 ONLLY OM400)
- 电能质量分析仪(如 Fluke 435 II)
- 故障录波装置(如 LEMCOM SAV 2000)
- SCADA 系统监控终端 |
2. 牵引供电变流器治理电网电压的性能测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证变流器(如 SVG、STATCOM)在电压波动、无功变化等工况下对电网电压的调节能力。 | 测试原理 | 变流器通过动态输出感性或容性无功功率,补偿系统无功缺额,抑制电压偏差和闪变。 | 测试方法
(步骤) | 1. 在轻载和重载条件下分别测试;
2. 设置变流器为“恒电压控制”模式;
3. 人为制造电压扰动(如切除一组电容器);
4. 记录变流器响应速度、无功输出量、母线电压恢复曲线;
5. 对比投入前后电压波动率、THD、功率因数改善效果。 | 测试仪器 | - 电能质量分析仪(Fluke 435、Hioki PW3390)
- 功率分析仪(Yokogawa WT5000)
- 数据采集系统(NI cRIO + LabVIEW)
- 示波器(带差分探头,如 Tektronix MSO5) |
3. 供电系统故障运行能力测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证系统在发生短路、接地、失压等故障时,能否维持稳定运行或安全隔离,不造成大面积停电。 | 测试原理 | 模拟真实故障条件,检验保护装置动作选择性、速动性和灵敏性,评估系统“故障穿越”能力。 | 测试方法
(步骤) | 1. 在馈线末端设置人工短路点(可调电阻);
2. 施加低电压大电流模拟短路;
3. 触发保护动作,记录跳闸时间、故障定位精度;
4. 测试重合闸功能是否正常;
5. 验证相邻区段是否受影响(选择性);
6. 多次重复,确保一致性。 | 测试仪器 | - 继电保护测试仪(Vanguard VTS-6000)
- 大电流发生器(如 DTL-2000A)
- 故障指示器
- 故障录波仪(COMTRADE 格式输出)
- 红外热像仪(检测接头过热) |
4. 系统新型牵引供电变流器群无功容量测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证多台并联运行的变流器(如 SVG 群)在不同工况下的总无功输出能力是否达到设计值。 | 测试原理 | 通过阶梯式增加无功指令,测量实际发出的无功功率(Mvar),绘制 Q-V 曲线,评估动态响应与容量裕度。 | 测试方法
(步骤) | 1. 所有变流器投入运行,设为“无功定值”模式;
2. 从 0 开始逐步增加无功设定值(如 5 Mvar → 10 → 15…);
3. 每档稳定 2~5 分钟,记录实际输出无功、电压、谐波;
4. 达到额定容量后反向递减,验证可逆性;
5. 检查各单元出力是否均衡。 | 测试仪器 | - 功率分析仪(Yokogawa WT5000 或 PM6000)
- 电能质量分析仪
- SCADA 监控系统(读取各单元状态)
- 温度巡检仪(监测模块温升) |
5. 重载变压器负荷转移能力测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证在单台变压器接近满载或过载时,能否将部分负荷自动转移至其他变压器,防止设备损坏。 | 测试原理 | 基于 SCADA 或本地控制器判断负载率,当超过阈值(如 85%)时启动负荷调度逻辑。 | 测试方法
(步骤) | 1. 调整运行方式使#1主变负载达 90% 以上;
2. 启动负荷转移程序(手动或自动);
3. 观察是否有馈线被切换到#2主变;
4. 记录转移前后两台主变的有功、无功、电流;
5. 检查母线电压是否稳定,有无冲击。 | 测试仪器 | - 电能质量分析仪
- SCADA 系统操作站
- 便携式录波仪
- 红外测温仪(检查开关触头温度) |
6. 系统调节低谷负荷期间接入侧母线电压能力测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 验证在夜间或轻载时段,系统能否有效抑制母线电压过高问题(常见于长距离接触网)。 | 测试原理 | 利用有载调压变压器(OLTC)、SVG 吸收无功、或投入电抗器来降低电压。 | 测试方法
(步骤) | 1. 选择夜间列车稀少时段进行测试;
2. 记录初始母线电压(通常 >29kV);
3. 投入 SVG 设为“吸收无功”模式;
4. 或调节 OLTC 分接头降压;
5. 观察电压是否降至 27.5±1.375kV 范围内;
6. 记录调节时间和稳态精度。 | 测试仪器 | - 电能质量分析仪(支持长时间记录)
- SCADA 系统
- 电压记录仪(如 Hioki LR8450)
- 示波器(捕捉瞬态过程) |
7. 变流器设备运行性能测试
| 项目 | 内容 | 测试目的 | 全面评估变流器(整流/逆变/SVG)在长期运行下的电气、热学和通信性能。 | 测试原理 | 在额定工况下持续运行,监测关键参数是否在允许范围内,判断设备稳定性。 | 测试方法
(步骤) | 1. 将变流器投入满负荷运行(有功+无功);
2. 连续运行 2~4 小时;
3. 每 30 分钟记录一次:直流电压、交流电流、IGBT 温度、冷却水温、效率、谐波含量;
4. 检查通信链路是否中断;
5. 停机后检查有无异常发热、振动、噪声。 | 测试仪器 | - 功率分析仪(WT5000)
- 红外热像仪(FLIR E8)
- 示波器 + 电流钳(Tektronix TCP0030A)
- 数据采集系统(用于温度监测)
- 网络分析仪(检查通信延迟) |
✅总结表格(快速查阅)
| 测试项目 | 核心仪器 | 1. 主变功率转移 | 继保仪、电能质量仪、故障录波 | 2. 变流器电压治理 | 电能质量仪、功率分析仪 | 3. 故障运行能力 | 继保仪、大电流发生器、录波仪 | 4. 无功容量测试 | 功率分析仪、SCADA | 5. 负荷转移能力 | 电能质量仪、SCADA | 6. 低谷电压调节 | 电能质量仪、电压记录仪 | 7. 变流器运行性能 | 功率分析仪、红外热像仪、示波器 |
扩展阅读:
Fluke 435-II 电能质量分析仪 是一款高性能三相电能质量测试工具,具备以下关键功能,非常适合用于“主变功率转移”测试:| 功能 | 支持情况 | 用途 | | ✔️ 实时电压/电流/功率监测 | ✅ | 监测两台主变输出的有功、无功、视在功率 | | ✔️ 瞬态事件捕捉(Transients) | ✅ | 捕捉切换瞬间的电压跌落、电流冲击 | | ✔️ 波形记录(Waveform Capture) | ✅ | 记录毫秒级切换全过程 | | ✔️ 趋势图(Trending) | ✅ | 长时间记录功率变化趋势 | | ✔️ 触发功能(Trigger) | ✅ | 可设置电压跌落触发录波 | | ✔️ COMTRADE 格式导出 | ✅ | 与继保系统数据对比 |
测试目标与关键参数
| 测试目标 | 关键测量参数 | | 验证备自投(BZT)是否正确动作 | 电压是否恢复、断路器状态(可通过辅助信号) | | 切换时间是否满足要求(通常 < 2s) | 从失压到恢复供电的时间 | | 是否存在大电流冲击 | 最大瞬时电流、浪涌电流 | | 母线电压跌落幅度 | 电压暂降(Sag)深度与持续时间 | | 负荷是否平稳转移 | 有功/无功功率转移曲线 |
测试接线方法
📌 接线位置:
在两台主变压器的低压侧出线端(27.5kV 或 10kV 母线) 安装 Fluke 435-II。
📌 所需配件:
- 3 组电压探头(标配 1000V CAT IV)
- 3 组电流钳(建议使用 i430s 或 i5500s,量程 0.1A–5000A)
- 外部 PT - Potential Transformer(也叫 Voltage Transformer, VT)(如果电压 >1000V,需通过电压互感器接入)
- 外部 CT(Current Transformer)(使用现场已有或临时安装)
⚠️ 注意:若为 27.5kV 系统,不可直接接入!必须通过 PT 和 CT 降压/降流后接入 Fluke 435-II。
⚠️ PT & CT使用注意事项:
| 要点 | 说明 | | ❗ 二次侧绝不允许短路 | 会烧毁 PT | | ✅ 二次侧必须接地 | 安全要求 | | ✅ 精度等级需满足测量要求 | 如 0.2 级用于计量,0.5 级用于保护 |
PT 与 CT 对比表
| 项目 | CT(电流互感器) | PT(电压互感器) | | 中文名 | 电流互感器 | 电压互感器 | | 英文名 | Current Transformer | Potential Transformer / Voltage Transformer | | 作用 | 大电流 → 小电流 | 高电压 → 低电压 | | 接线方式 | 串联在主回路中 | 并联在主回路两端 | | 标准输出 | 5A 或 1A | 100V 或 100/√3 V | | 常见变比 | 100/5, 200/5, 2000/1 等 | 10000/100, 27500/100, 110000/100 等 | | 危险操作 | 二次开路 → 产生高压 | 二次短路 → 烧毁设备 | | 必须接地 | 是 | 是 | | 应用场景 | 电流测量、继电保护、电能计量 | 电压测量、同期检测、电能质量分析 |
|
|