Fluke 435-II 主变压器断开与切换功率转移测试

[复制链接]
查看39 | 回复0 | 昨天 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
主变压器断开与切换过程功率转移性能测试,例如,主变A断开、B接上”测试,属于主变切换时的功率转移性能测试(Transformer Transfer Performance Test),核心是评估切换瞬间系统电压、功率、频率、谐波等动态指标是否平稳。

Fluke 435-II 主变压器断开与切换功率转移测试

Fluke 435-II 主变压器断开与切换功率转移测试

这类测试在主变并列运行或负荷切换方案验证中非常关键,尤其在:
  • 轨道、医疗、电厂、数据中心等关键供电场景;
  • 检查主变切换过程中的冲击电流、电压波动、功率扰动、暂态失衡

一、测试目的
当主变A断开、B接上时,测量系统在瞬态切换过程中的:
测量指标说明
电压变化率评估切换过程对母线电压的扰动(如跌落、骤升)
电流冲击判断切换时的冲击电流大小与方向
功率转移判断功率从A到B的转移是否平稳、有无中断
频率偏差检查是否有短时失步或频率波动
谐波变化分析切换时的谐波畸变
事件记录捕获切换过程的暂态波形

二、测试原理
主变A断开、B接上,本质是一个供电源切换瞬态
系统表现如下:
1️⃣ 切换前
功率主要由主变A供给,Fluke测到的有功为Pₐ、无功Qₐ。
2️⃣ 切换瞬间
断开A,接上B,母线电压会短暂变化(毫秒级),Fluke会捕捉:
  • 电压暂降(Voltage Dip);
  • 电流中断或反冲;
  • 功率由A转向B(方向改变)。
3️⃣ 切换后
功率由主变B供给,P方向稳定,波形恢复。
因此,Fluke 435-II 的高速采样(200kS/s)可清晰记录这一动态过程。

三、Fluke 435-II 接线方法(推荐方案)
1️⃣ 测量位置
接在母线侧(即主变A、B共同连接的母线上)。
这样能同时反映系统端的实际电压、电流、功率变化。
如果必须在变压器出线侧测量,则建议:
  • 分别在A出线与B出线各测一次;
  • A断开前后对比功率方向与波形。

2️⃣ 接线图(母线侧测试)
          高压侧
             │
         ┌───┴───┐
         │       │
      主变A    主变B
         │       │
         └───┬───┘
             │
          低压母线
             │
           负载
             │
     Fluke 435-II 测量点
             │
     L1、L2、L3 → 母线三相电压
     I1、I2、I3 → 母线出线电流

四、Fluke 435-II 设置步骤
1)进入电能质量模式
MENU → SETUP → Measurement Setup → Power Quality
选择“三相四线制”或“三相三线制”。
(2)开启事件捕捉
MENU → SETUP → INSTRUMENT SETUP → RECORDING
勾选:
  • “Dips/Swells”
  • “Inrush Current”
  • “Transients”
  • “Power Quality”

设置触发条件(如电压变化 >10%,持续 >20ms)。
(3)设置记录间隔
记录时间:至少覆盖整个切换过程(建议≥1分钟)
采样模式:“High Speed”
(4)启动记录
START RECORDING
然后执行现场操作(断开A、接上B)。

五、测试结束后的分析
Fluke 435-II 自动生成:
  • Trend(趋势图):可见电压、电流、功率变化过程;
  • Events(事件):显示瞬态电压跌落、冲击;
  • Scope波形:查看切换瞬间波形;
  • Power Table:切换前后功率数值对比。

重点分析:
1️⃣ 电压跌落深度(如 <10%属正常)
2️⃣ 功率中断时间(是否出现功率为0间隙)
3️⃣ 切换瞬间电流浪涌大小
4️⃣ 谐波含量变化(THD是否突升)
5️⃣ 功率方向是否稳定反转(A→B)

六、简要流程总结
步骤操作说明
1连接Fluke于母线或出线端确认相序、电流方向
2设置测量模式为Power Quality启用暂态记录功能
3开始记录保证切换全过程被记录
4执行A断开、B接上操作控制切换动作
5停止记录,导出数据使用PowerLog或Excel分析趋势

七、测试安全与精度建议
✅ 切换测试前确认母线隔离良好,防止反送电。
✅ 若母线电压较高(>1000V),应使用 PT 转换测量。
✅ 若负载较大,可同步测谐波与不平衡度。
✅ 若想分析两侧同步波形(A与B),可用两台435-II 同步记录。

八、结果判断参考
指标正常范围异常表现
电压跌落≤10% Uₙ,持续<200ms电压骤降 >15%
功率中断<100ms出现功率为0或反向
谐波THD<5%瞬时上升>8%
功率因数变化±0.05以内大幅突变
电流冲击<1.5倍额定超过2倍说明切换不同步