保护接地与功能接地(工作接地)的区别是?

[复制链接]
查看9585 | 回复6 | 2022-3-8 17:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
功能性接地(工作接地)

用于保证设备(系统)的正常运行,或使设备(系统)可靠而正确地实现其功能。如:

工作(系统)接地。根据系统运行的需要进行的接地,如电力系统的中性点接地、电话系统中将直流电源正极接地等。


功能性接地(工作接地)

功能性接地(工作接地)

电源中性点的接地称作系统接地(过去称工作接地)。它用以使系统正常和安全地工作。

工作接地的作用一共有两个

  • 降低单根相线接地的危险性;
  • 稳定电位。

变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性。



保护接地
以人身和设备的安全为目的的接地。如:

保护接地

保护接地


电气设备金属外壳的接地称作保护接地。它用以降低与地间的电位差,例如降低人体的接触电压,减少电击危险。

等电位
等电位是将配电系统的接地干线与建筑内的金属管道等在总配电箱附近的一个铜排上互相连通,使整个建筑内的金属构件互相导通,从而让整个建筑形成一个近似等电位的法拉第笼,降低建筑物内可能出现的电位差,以起到安全有效的保护作用。




曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!

更多咨询可以联系曾工,电话:139 2899 3907(微信同号) 邮箱:xiangwei.zeng@gmail.com
曾工 | 2022-3-8 17:33:21 | 显示全部楼层

保护接地与保护接零的区别?

1、概念
(1)保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。

(2)保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接。当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳,电气设备的外壳及导体部分带电时,因为外壳及导体部分采取了接零措施,该相线和零线构成回路。由于单相短路电流很大,使线路保护的熔断器熔断。从而使设备与电源断开,避免了人身触电伤害的可能性。

2、适用范围
(1)保护接地:适用于中性点不接地的三相电源系统中。
(2)保护接零:适用于中性点接地的三相电源系统中(一些民用三相四线中性点接地系统也采用保护接地,但必须是配合带有漏电保护的开关使用)。

3、保护接零注意事项
(1)在保护接零的电气系统中。零线起着至关重要的作用。一旦零线断开,接在断线处后面的一段线路的电气设备相当于没有了保护接零和保护接地,若在零线断处后面有电气设备外壳漏电则不构成短路回路,而使熔体熔断。不但该台设备外壳带有电压,而且使得断线处后面的所有设备的外壳都存在接近电源相电压的对地电压,触电危险性将扩大。

所有电气设备接保护接零线均应以并联方式接在电源零线上,不允许串联,并用螺栓压紧,牢固可靠,接触良好。在零线上,禁止安装保险和单独开关。在特殊的环境中,零线做防腐处理也就不言而喻了。

(2)中性点不接地的三相四线制配电系统中,不允许用保护接零,只能用保护接地。系统中任意一相发生接地,整个系统仍照常运行,但大地与接地线等电位,则接在零线上的用电设备外壳对地电压降等于接地的相线从接地点到中性点的电压值,是十分危险的。

(3)在采用保护接零系统中还要在电源中性点进行工作接地和零线一定间隔距离及终端进行重复接地。在中性点接地的系统中除将变压器中性点做接地外,沿零线走向的一处或者多处再次将零线接地叫重复接地。其作用是当电气设备外壳漏电时可以降低对地电压。当零线断时也减轻触电危险。当电气设备外壳漏电时,经相线、零线构成短路回路,短路电流将熔断保险。设备外壳随之断电,不会出现触电危险。但是保险熔断之前设备带电,对人身还是有危险的。若在接近设备处再加接地装置,即实行重复接地,带电设备的导体部分对地电压降低。

(4)保护接零必须有可靠灵敏的短路保护装置来配合,因此,熔断丝严禁用铜丝等金属材料来代替符合要求的金属熔断丝,否则接零保护将失去其保护作用。

4、保护原理及危害分析
(1)在中性点不接地系统中:当人体触及电气设备的导体部分或者外壳时,人体相当于一个与接地电阻并联支路的一个大电阻。

(2)在中性点接地系统中:在380V/220V三相四线制电源中性点直接接地的配电系统中,只能采用保护接零,采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故的发生。

曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!

更多咨询可以联系曾工,电话:139 2899 3907(微信同号) 邮箱:xiangwei.zeng@gmail.com
曾工 | 2022-3-8 18:41:51 | 显示全部楼层
医疗设备保护接地与保护接零_张虹

医疗设备保护接地与保护接零_张虹.pdf (238.88 KB, 下载次数: 13)
曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!

更多咨询可以联系曾工,电话:139 2899 3907(微信同号) 邮箱:xiangwei.zeng@gmail.com
ywenigma | 2022-3-26 15:35:29 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢分享
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
hero | 2022-3-27 20:32:25 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢分享
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
曾工 | 2022-11-4 19:14:07 | 显示全部楼层
什么是保护性接地与功能性接地?

1、保护性接地
(1)防电击接地
为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。
这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的"保护接地"。
(2)防雷接地
将雷电导人大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。
(3)防静电接地
将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。
特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受到静电作用产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。
(4)防电蚀接地
地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道等受到电蚀。

2、功能性接地
(1)工作按地
为了保证电力系统运行,防止系统振荡.保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,直流一般为中点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地。
(2)逻辑接地
为了确保稳定的参考电位,将电子设备中的适当金属件作为"逻辑地",一般采用金属底板作逻辑地。常将逻辑接地及其它模拟信号系统的接地统称为直流地。
(3)屏蔽接地
将电气干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其它电子设备。
(4)信号接地
为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测漏电流的接地,阻抗测量电桥和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。

曾工致力于电子电器产品的检测、整改、认证服务!

更多咨询可以联系曾工,电话:139 2899 3907(微信同号) 邮箱:xiangwei.zeng@gmail.com
muyuan | 2023-1-16 14:58:25 | 显示全部楼层
安规小白,学习了,谢谢楼主
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则