还是烧了,压敏电阻好好的,而PCB板铜皮汽化了,求助!

[复制链接]
查看11948 | 回复3 | 2011-12-19 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多电磁兼容工程师,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
防雷电或浪涌的压敏电阻怎么失效呢?!
     该案例的设备用在三相四线供电回路,A、B、C、N三相接入,相电压220V,需要在故障时单相的1.9倍下还能工作,因些前端三相分别设计了压敏电阻对零线作为防雷电或浪涌,三个压敏电阻均681KD20,君耀的。PCB板上接压敏电阻铜皮为2.8mm宽,普通厚度。A、B、C、N接入从左至右排序分相为A-B-C-N,各相序间距大于8mm。
现象:第1个:PCB板上接压敏电阻的N线全没了,A相接压敏电阻的线也没了,B相接压敏电阻的端头烧断了,C相好的;第2个:PCB板上接压敏电阻N线还在,但对应A、B两相的端头烧断了,A、B相接压敏电阻的线都没了,C相接压敏电阻的端头烧断了。设备内该部位的器件都熏黑了,压敏电阻都好好、没坏(过后,再测耐压,发现还是好的)。如图所示。

不明白,怎么压敏电阻没有起到保护作用?



IMAG0125.jpg
IMAG0124.jpg
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
web | 2011-12-19 19:43:18 | 显示全部楼层
因为、雷击浪涌脉冲是会经过你的ABCN之间。 所以,ABCN之间会有高压浪涌脉冲,其间会有大的浪涌电流经压敏流经每相之间。
第1个:PCB板上接压敏电阻的N线全没了,A相接压敏电阻的线也没了,B相接压敏电阻的端头烧断了,C相好的;
===〉〉从描述可知A相、B相经压敏流经N线的电流过大超过、PCB trace的承载能力,烧坏了相应的PCB trace,其中包括N相线、A相线、B相线。
第2个:PCB板上接压敏电阻N线还在,但对应A、B两相的端头烧断了,A、B相接压敏电阻的线都没了,C相接压敏电阻的端头烧断了。
===〉〉从描述可知A相、B相经压敏之间的电流过大超过、PCB trace的承载能力,烧坏了相应的PCB trace。

也依据你测试后得出的结论一致,即你的压敏电阻是有起到作用的。

solution:
1,依据你测试的不同严酷等级、提高你的相应PCB trace的厚度,不能用普通厚度。
2,将你前级相应PCB trace的部分,不用喷绿漆,用焊锡铺满,以提高电流须流能力。

最好是把部分电路图发出来,以便更好的分析。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
zHANGM | 2011-12-20 09:49:40 | 显示全部楼层

同时,我们也作了进一步对比分,如:对比于三星、威胜电能表等多个品牌同类设备,针对该部分线路,我们设备中PCB trace间距、线宽相对都要宽些。还有现场设备中,挂在一起的还在其它家的同类设备,可它们的还运行好好的。下面中该部分原理图。
SCHEMATIC1 _ PowerAndInterfaceS.jpg
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
木子 | 2011-12-20 10:51:01 | 显示全部楼层
你这个压敏应该起作用了,雷击电压过来后,压敏变成短路了,也就是A相和N短路了,所以前段烧的一塌糊涂。试下在压敏后面串个放电管,起到钳位电压的作用,不会直接短路,这样可起到更好的保护作用。
电磁兼容网 - 电磁兼容定制方案 www.emc.wiki - 欢迎您的技术讨论!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

1

主题

1

回帖

9

积分

新手上路

积分
9